监控电源(220V)不能走强电桥架?
firehawk
firehawk Lv.2
2005年09月27日 11:41:27
只看楼主

我的监控采用终端220V供电,想与视频线分开,走强电桥架,监理说不符合规范,我实在不能理解,谁能解惑?

我的监控采用终端220V供电,想与视频线分开,走强电桥架,监理说不符合规范,我实在不能理解,谁能解惑?
免费打赏
asdffdsa520
2006年01月06日 16:56:35
22楼
我是搞强电的,支持21楼的说法.摄象机电源现场变压的就都是单独布管的
回复
plainlife
2006年01月13日 09:24:42
23楼
同意,走弱电桥架加隔板就行啊
回复
yangjie_cd
2006年01月13日 10:55:01
24楼
标准做法是:1、220V可跟消防或专管竖直方向走至各楼层弱电间,在弱电间内变压成12V或24V。
2、水平桥架内至各摄像机点位均为弱电。
所以这个问题是,如果是在楼层水平桥架内则摄像机电源肯定不能走强电桥架;在竖直方向也最好不要走强电桥架,但可与消防及电视等共桥架。
回复
foxlex
2006年01月13日 12:59:32
25楼
你应该用屏蔽电缆,两端接地,走弱电桥架
没有走强电桥架的,日后维护也不方便,图纸都不在一套上
回复

相关推荐

APP内打开