一栋21层的高层建筑,一层地下室,21层住宅,上部剪力墙结构,在地下室顶板做转换。地下室范围比主楼每边宽出10米,宽出部份比主楼标高低900,但板与主楼周边的梁相连,这种情况下,地下室能做为嵌固层吗?希望高手指点啊:handshake
一栋21层的高层建筑,一层地下室,21层住宅,上部剪力墙结构,在地下室顶板做转换。地下室范围比主楼每边宽出10米,宽出部份比主楼标高低900,但板与主楼周边的梁相连,这种情况下,地下室能做为嵌固层吗?希望高手指点啊:handshake
2楼
看刚度比及周围土的约束情况
回复
3楼
刚度比是满足规范要求的,两个方向地下室的刚度都是1层的2倍以上,现在的疑问是主楼部份高出外边900,不知道这样能不能算嵌固,如果能算,应该采取哪些加强措施。
回复
4楼
个人觉得刚度比满足规范要求的话,应该可以作为上部结构嵌固层,另本工程属于复杂高层,相应要求应满足规范要求,落地剪力墙的数量应满足规范要求,上部有条件的话核心筒的墙最好落地。
回复
5楼
我觉得能不能这样认为,既然能算嵌固层了,那么上部结构是可以分开计算的,应该只算剪力墙结构,不用套用复杂高层。当然,在计算转换层的梁柱配筋时,按框支层进行构件内力调整是必要的。
回复
6楼
不用套用复杂高层
回复