caohong1982
2010年06月22日 11:56:23
只看楼主

最近做了个安徽工程(一类商住楼),安徽审图提了个问题,1、所有双电源切换装置前宜加隔离装置。2、疏散指示灯为常明灯,不符合节能原则。3、电表箱出线开关应置于电表后,并采用1P。不知道该怎么回复,尤其是1、2两条。各位同仁,对本问题有何看法?

最近做了个安徽工程(一类商住楼),安徽审图提了个问题,
1、所有双电源切换装置前宜加隔离装置。
2、疏散指示灯为常明灯,不符合节能原则。
3、电表箱出线开关应置于电表后,并采用1P。


不知道该怎么回复,尤其是1、2两条。各位同仁,对本问题有何看法?
免费打赏
caohong1982
2010年06月22日 12:09:11
2楼
自己顶
回复
bangyong8515
2010年06月22日 12:47:41
3楼
1、若上电源切换开关为插拔式,则可不加其他隔离设施,若为固定式,可假装隔离刀等隔离原件,以便开关断电检修。
2、疏散指示灯为长明灯应该是规范中规定死了的,况且这东西通常都是LED光源,没得几瓦功率得。
回复
eviltian
2010年06月22日 16:35:29
4楼
疏散指示灯为长明灯 在哪个规范中定了的?劳烦说一下,谢谢
回复
红苹果
2010年06月22日 17:00:56
5楼
:lol
让你亮你就亮呗,反正规范规定的条理不满足时就得常亮。。。
第一条提的也对。。。
回复
红苹果
2010年06月22日 17:01:24
6楼
看民规附录C。。C3
回复
caohong1982
2010年06月23日 15:13:44
7楼

看民规附录C。。C3 讲的是防雷,我和防雷有关系么?
回复
gdx8785
2010年06月23日 16:22:47
8楼
青苹果还在看92< <民规> >?
回复
蛋腚
2010年06月23日 16:24:29
9楼
看民规13.8.5-2条,疏散指示灯应为长明灯.
回复
dianqipanli
2010年06月23日 16:31:29
10楼
审图要求均对,1.2条已有答案,3条是为防止窃电。不过用1P,我们这没此要求。
回复
caohong1982
2010年06月24日 10:39:54
11楼

为什么审图的对啊,至少也应该说出对的理由吧,比如说规范违反规范中的哪一条。
回复