一台冷库机组,原来是风机,后来换铝排管,外机阀门关闭,然后铝排试压的时候怀疑阀门关不死,氮气进了系统,大家支支招,看下如何处理比较好,在不放制冷剂的前提下噢,呵呵
一台冷库机组,原来是风机,后来换铝排管,外机阀门关闭,然后铝排试压的时候怀疑阀门关不死,氮气进了系统,大家支支招,看下如何处理比较好,在不放制冷剂的前提下噢,呵呵
2楼
是啊,就像楼上所说,只能放空气,在储液桶上部放为好。
回复
3楼
不知道能不能放干净
回复
4楼
不断的收氟,冷却,放气,置换管道应该没问题,损失量为百分3到百分5。不影响使用。
另风机库本身加氟就小。注意补充
回复
5楼
6楼说的很好。
回复
6楼
收液放气,收液放气,如果高压阀有放气孔,最好在高压阀上放。系统进了氮气排气压力比平常压力稍高些。
回复
7楼
学习
回复
8楼
一台冷库机组,原来是风机,后来换铝排管,外机阀门关闭,然后铝排试压的时候怀疑阀门关不死,氮气进了系统,大家支支招,看下如何处理比较好:针对这一问题,楼上的回答不错,在不放制冷剂的前提下噢,呵呵收液放气,收液放气,如果高压阀有放气孔,最好在高压阀上放。系统进了氮气排气压力比平常压力稍高些。
回复
9楼
多看看资料,请教专家,有需要打我电话,13412465521
回复