消防控制室引到消防水泵房的控制线的数量?
bdly1980
bdly1980 Lv.2
2005年09月26日 22:17:18
来自于防雷减灾
只看楼主

消防水泵房有两台消火栓泵,两台喷淋泵,一台排污泵。需要多少根控制线?

消防水泵房有两台消火栓泵,两台喷淋泵,一台排污泵。需要多少根控制线?
免费打赏
cwq123
2005年09月27日 03:47:47
2楼
每台水泵配六条线,分别为启泵停泵及故障显示。
回复
zzdlm_cn
2005年09月27日 13:14:36
3楼
建议你为了彻底闹明白这个问题,好好研究一下这些泵的控制图(国标图集),你以后什么都明白了。
回复
zhh_1977
2005年09月27日 14:54:48
4楼

请问你只是在消防控制中心直接启动还是与控制柜有联动?还是都要?
如果是直接启动,如二楼说的,如果与消防机联动还得家8根。两个控制模块
回复
bdly1980
2005年09月27日 20:07:52
5楼
消防水泵房的水泵控制柜由消防控制中心联动,水泵启动方式为软启动。
回复
bdly1980
2005年09月27日 20:18:39
6楼
我今天看了一下华北地区的图籍,消火栓泵一用一备引到消防控制中心的控制线路有四根,引到水泵控制系统有11根线。请问楼上的控制模块是放在消防控制中心还是水泵房?
回复
bdly1980
2005年10月13日 22:03:16
7楼
怎么没人啊
回复
chenke2002
2005年10月13日 23:35:23
8楼
放在现场啦
回复

相关推荐