图纸标明排水管110毫米,标高-0.6米,请问是指到管底处是-0.6米还是到管顶部是-0.6米。
图纸标明排水管110毫米,标高-0.6米,请问是指到管底处是-0.6米还是到管顶部是-0.6米。
2楼
在给排水中,排水管的标高指管底标高,给水管的标高指管中标高,这个应该在其设计说明中有提到。
回复
3楼
(1)有压管道标高指的是管中;
(2)无压管道指的是管底,而且是管壁内侧的底.
回复
4楼
就是管内底标高嘛.
回复
5楼
对于室内建筑给排水来说,通常所注排水管标高为管中心标高,给排水总体图中排水管为管内底标高。你这里管径110,估计是室内建筑给排水,所以应该是管中心。
回复
6楼
对于一般排水管道是指排水管道的内底的标高,但你看一下设计说明符合一下。
回复
7楼
在给排水中,排水管的标高指管底标高,给水管的标高指管中标高,这是一般的规定,如果设计没有特殊说明,按照该规定执行即可。
此规定有依据,详见大学教材 建筑给排水工程
上面有具体说明
回复
8楼
一般图纸上都有说明的。通常,排水管都是管内底标高,给水管都是管中心标高。
回复
9楼
应该是管底标高,但各设计图纸会有不同.无特别说明就应该是管底的
回复
10楼
一般情况下,给水管道的标高指的是管道中心的位置,排水管道的标高均指管道内底的位置。
回复
11楼
除了特殊说明,排水管一般标的是管内底的标高。
回复