电焊机负荷的无功电容补偿,请报价
秋红
秋红 Lv.7
2005年09月25日 17:22:41
只看楼主

我这里也有一个关于补偿问题,变压器1600KVA,主开关3200A,补偿用电流互感器4000/5,安装3台300K电容柜,用JKL5F控制器,现在基本不投入,怎么调试也不投入,负荷是电焊机,瞬间电流1200A,实际电流650A,如果进行改造,需要多少钱,怎么改造?请报价 联系:huangyu9966@163.com

我这里也有一个关于补偿问题,变压器1600KVA,主开关3200A,补偿用电流互感器4000/5,安装3台300K电容柜,用JKL5F控制器,现在基本不投入,怎么调试也不投入,负荷是电焊机,瞬间电流1200A,实际电流650A,如果进行改造,需要多少钱,怎么改造?请报价 联系:huangyu9966@163.com
免费打赏
mrlqt
2007年06月28日 11:07:16
2楼
工程完事了就删帖吧,不然就把解决方案给大家说说
回复
llkkaaii
2007年06月29日 11:14:36
3楼
JKL5F控制器属于静态补偿,建议先不改动,看一下是否欠流(可调整好),650A是可以补偿到的,如果不行可以把电流互感器改到2000/5,如果改造建议用动态补偿,问下厂家就可以了,电焊机5次谐波比较多,补偿器加滤谐波装置(不加也行)。根据你的实际电流650A,可推断车间应该不到100台电焊机(太小的不算),80台左右了!!
回复
laibao.dianqi
2007年06月29日 16:13:39
4楼
是造船厂的吗?我们做的比较多了,麻烦的呀。一定要动态滤波方式补偿,而且要加分补的,因为电焊机多为380V的单相的,所以负载分配可能不均匀。如你是江苏的,我还可以帮你,远了你先看看这个图还比较适用的:http://co.163.com/forum/content/1162_740815_1.htm