配电箱的问题
c450332
c450332 Lv.4
2010年06月21日 09:48:53
只看楼主

请问大家,图中的总开关是否对了?是否要用隔离开关呢?还有设备用电的开关是该用3P还是用 4P呢? 为什么? 先谢谢了 2.把修改过的配电箱图(第二张图修改好的)传上来,大家帮看看这样对没有?[ 本帖最后由 c450332 于 2010-6-23 09:39 编辑 ]

请问大家,图中的总开关是否对了?是否要用隔离开关呢?还有设备用电的开关是该用3P还是用 4P呢? 为什么? 先谢谢了
2.把修改过的配电箱图(第二张图修改好的)传上来,大家帮看看这样对没有?

[ 本帖最后由 c450332 于 2010-6-23 09:39 编辑 ]

未命名.jpg


QQ截图未命名1.png

免费打赏
xly25
2010年06月21日 11:02:25
2楼
看不清楚
回复
c450332
2010年06月21日 11:16:43
3楼
点击图片就可以看清了
回复
lingxuct
2010年06月21日 12:02:45
4楼
总电流是按下面负荷的各种关系计算出来的,正确与否要看计算是否结合实际情况了。

个人意见隔离是不用装的。
回复
gamineshow
2010年06月21日 12:06:57
5楼
什么设备,电动机的话C65D比较好
回复
混在电气
2010年06月21日 14:11:13
6楼
总开关建议换个塑壳,用隔离开关不太合适,不知道你的上级开关在哪。
回复
c450332
2010年06月21日 20:02:14
7楼
是一垃圾转运站的垃圾压缩机
回复
c450332
2010年06月21日 20:26:41
8楼
NS100N-63A/3P 总开关换这个OK 吗?
回复
dzkdzk
2010年06月21日 20:36:39
9楼
换成塑壳吧。
回复
c450332
2010年06月21日 20:48:53
10楼
是垃圾转运站的压缩机
回复
c450332
2010年06月21日 20:49:28
11楼
NS100N-63A/3P 这个 OK 吗