规范中给定的公共建筑的设计秒流量公式是按照用水器具的总当量来计算的.我有几个问题比较疑惑.1.规范上这个公式计算出来应该最高用水时既用水高峰期的流量吗?2.公式中的计算是对用水器具同时开启的一种组合对吗?并不是全部开启使用,那么有谁能告诉我公式中的同时开启使用率是多少呢???谢谢!
规范中给定的公共建筑的设计秒流量公式是按照用水器具的总当量来计算的.
我有几个问题比较疑惑.
1.规范上这个公式计算出来应该最高用水时既用水高峰期的流量吗?
2.公式中的计算是对用水器具同时开启的一种组合对吗?并不是全部开启使用,那么有谁能告诉我公式中的同时开启使用率是多少呢???
谢谢!
12楼
这位大侠说得正确,不过一般可以认为设计秒流量就是可能出现的最大流量就行了。
至于你所说的什么概率嘛,设计秒流量计算公式就是反映的这种概率,只是形式不同
回复
13楼
请教各位高手一在建工程喷淋稳压泵的扬程选择是否符合要求?
一在建工程屋顶设18m3消防水箱,水位高45m,最不利点高程41m,在二层5.5m高程设有稳压泵,扬程16m,稳压泵进水由屋顶水箱供给,进水管入稳压泵前分两路,一路直接接入稳压泵,另一路设止回阀与稳压泵出水管路并联后注入喷淋室外管网,按照消防\喷淋泵电气控制标准图集,稳压泵设定压力比主泵压力要高0.006Mpa,主泵扬程66m,那么稳压泵扬程16m是否可行!!!
回复
14楼
1.设计秒流量-瞬时的最大用水量.
2.是对用水器具同时开启的一种组合,但是同时开启使用率很小,没什么实际意义,但设计时必须满足
回复
15楼
公共建筑的设计秒流量是最大的秒流量,
关于设计秒流量的同时使用系数是一个经过统计测算的值,不过在实际的使用时候,要考虑实际的使用的情况。
回复
16楼
正是
回复
17楼
设计秒流量各地不一样而且不同功能又不一样的
回复
18楼
ding
回复