由于城市污水处理厂还没建设,市政管网雨污合流,化粪池处理后的水排到D400的雨水管中,请问D400的雨水管的坡度应该采用多大为好?
由于城市污水处理厂还没建设,市政管网雨污合流,化粪池处理后的水排到D400的雨水管中,请问D400的雨水管的坡度应该采用多大为好?
2楼
雨污合流很少见嘛
D400的坡度要根据计算流量来定
回复
3楼
一般来讲,通过计算决定的,但我认为从经验来看,坡度应不小于0.002。
回复
4楼
请教0.002是个什么概念?
回复
5楼
我采用的坡度是0.003,有位老工程师说要选用0.01,以污水管的坡度设计才合理。所以我想不明白。
回复
6楼
自己顶一下
回复
7楼
0.01是进化粪池前的污水管道。
之后的不用这么大,
根据流量、管径等综合考虑,
回复
8楼
化粪池出水,最小坡度0.003!
通常采用0.005!
当然要参考地面坡度,但是之可能比较大,不会小的阿!
缓坡和倒坡采用小的坡度,陡坡采用较大的!(减小覆土厚度)
以上要求在流量和设计充满度满足要求的情况下实行,否则必须加大坡度!
考虑问题要综合具体的情况!
回复
9楼
以下是引用wgx0202在2005-09-25 16:44:38.0发表的内容:
一般来讲,通过计算决定的,但我认为从经验来看,坡度应不小于0.002。
请教0.002是个什么概念?
应该就是1000米长的管道就要有2米的高差吧,应该是这样的 我是菜鸟
回复
10楼
化粪池出水,最小坡度0.003! 那个规范上规定,请告之。先谢谢了!
回复
11楼
建议还是根据流量算算吧
回复