如无水锤消除器等设施,这样情况会否造成损害?
jueyuanziyi888
2005年09月24日 23:36:05
只看楼主

请教诸位前辈,如果没有水锤消除器等设施,在频繁启泵、停泵或调试时水锤会不会对PP-r管道的伸缩节造成漏水等损害?(楼高98.7米,水泵位于-5.8米。) =====================================================管理员提醒:请勿在标题出现“跪求”之类的词语。

请教诸位前辈,如果没有水锤消除器等设施,在频繁启泵、停泵或调试时水锤会不会对PP-r管道的伸缩节造成漏水等损害?(楼高98.7米,水泵位于-5.8米。)



=====================================================
管理员提醒:请勿在标题出现“跪求”之类的词语。
免费打赏
小小法师
2005年09月25日 07:53:21
2楼
像这么高的楼,肯定会设有防水锤的设施的。
如果没设,肯定会损害管道的。
回复
ryxz
2005年09月25日 08:00:51
3楼
会的,
但我不赞成楼主这种说法的,大家来这里是交流经验的,不是谁来求谁的,有点刚性
回复
junhua-xu
2005年09月25日 12:06:22
4楼
水锤表现为压力波动,垂直作用于管壁上!伸缩节用来吸收管道的热胀冷缩变行,力于管道平行!
所以水锤对伸缩节的破坏和对管道的破坏几乎一样!
回复
taxun
2005年09月27日 14:49:44
5楼
只要在水泵配套了气压罐,一般就可以消除水锤.
回复
jueyuanziyi888
2005年10月17日 23:57:48
6楼
谢谢啦
回复

相关推荐