0.4与0.45或0.46电容器
tianjun1229
2010年06月20日 19:10:38
只看楼主

请教各位大侠;0.4-30-3 自愈式电容器与0.45(0.46)-30-3自愈式电容器有何区别?在一台补偿柜内能否混用。多谢!

请教各位大侠;0.4-30-3 自愈式电容器与0.45(0.46)-30-3自愈式电容器有何区别?在一台补偿柜内能否混用。多谢!
免费打赏
shenzhen_aut
2010年06月22日 14:34:01
2楼


:time: :time:
呵呵
额定工作电压不一样,一个400V,一个450V。其他指标相同。
如同电池不要混用一样,不同规格的电容也尽量不要混用。
当然,对于旧柜子维修,没有相同的电容更换,混用也是解决方法之一,只是注意工作电压低的电容,能否承受现场电压!

我是深圳奥特电器的技术代表,我公司网站有“无功补偿的十万个为什么”专栏,但我要严守发帖规矩,不发资料链接,不发产品图片。需要帮助请上QQ在线交流:744475974
回复
tianranse
2010年06月22日 14:39:32
3楼
电压等级不同的电容不能同时使用
回复
tianjun1229
2010年06月23日 21:49:44
4楼
补偿柜有十路0.46-30-3的电容器。五只电容勋坏了。用0.45-30-3电容是否可以
回复
wws1223
2010年07月01日 20:07:14
5楼
补偿柜有十路0.46-30-3的电容器。五只电容勋坏了。用0.45-30-3电容是否可以
回复
wws1223
2010年07月01日 20:08:46
6楼
答:可以(在你没加电抗器),如果加了电抗器,电压等级不一样,则表现出电容、电抗不匹配。
回复
ming-n2000
2010年07月01日 20:49:57
7楼
在满足额定电压的前提下,偶尔代用,不会出现问题,只不过实际输出容量有所改变罢了
回复

相关推荐

APP内打开