我的一个工程,在房屋基础开挖后,发现开挖的部位有许多大岩石,体积多在100多立方,将岩石取出后,岩石下方的土质十分松软,但开挖的标高已经到了设计要求,设计图纸中注明“地槽开挖后须按规定钎探,各方联合验槽无误后方能进入下道工序”,是继续开挖还是开始夯实底槽??急,小弟在线等!!!!
我的一个工程,在房屋基础开挖后,发现开挖的部位有许多大岩石,体积多在100多立方,将岩石取出后,岩石下方的土质十分松软,但开挖的标高已经到了设计要求,设计图纸中注明“地槽开挖后须按规定钎探,各方联合验槽无误后方能进入下道工序”,是继续开挖还是开始夯实底槽??
急,小弟在线等!!!!
2楼
应叫地勘和设计单位到现场检验,看该土层是否适合作为持力层,再作定夺,不能单凭已开挖到设计标高。
回复
3楼
谢谢你告诉我!
回复
4楼
明确告诉你
不能作持力层使用
立即会同设计院进行地基处理
回复
5楼
开挖到设计标高并不等于已到设计要求的持力层,应会同勘察单位及设计单位进行现场查验,决定处理方案.
回复
6楼
发现与设计情况不符且不能自己处理的,要求会同设计和地勘结合实际情况,由设计作出地基方案!
回复
7楼
楼房多高?基础形式?100多立方的大石头应该不属于回填形成的吧?用经验的甲方或乙方项目管理者有自然和义务去引导设计如何优化\如何区别对待~~~~~
回复
8楼
如果已经开挖到设计标高,但土层达不到设计持力层的要求,要进行地基处理。
回复
9楼
谢谢各位高手指点,就一个平房,变电站的生产建筑物,层高4.5米
回复
10楼
设计前地勘部门没有提供这方面的资料吗!
回复