关于钢筋混凝土板式楼梯的厚度,每个设计人取法不一,有些取板跨的1/25,有些取板跨的1/28,有些取板跨的1/35,当然荷载不同厚度是不一样的,但相同情况下取值的差别也很大,想听听你是怎么取值的,为什么这么取值?
关于钢筋混凝土板式楼梯的厚度,每个设计人取法不一,有些取板跨的1/25,有些取板跨的1/28,有些取板跨的1/35,当然荷载不同厚度是不一样的,但相同情况下取值的差别也很大,想听听你是怎么取值的,为什么这么取值?
2楼
这问题已经在论坛中讨论过了,楼主可以去下面看一看。
http://co.163.com/forum/content/399_147864_1.htm
回复
3楼
谢谢你的回复,我去看了,可我更想听到一些与手册规定不同的看法,梯板两端都有平台板,支座上筋配足的话,是否可按连续板考虑,跨中挠度就会减小很多,我通常跨中配筋按两端简支算,如果验算裂缝和挠度的话,我就会取标准值,另外乘0.7的折减系数(支座上筋至少取跨中的30%配置)。另外楼梯踏步对截面的刚度应该是有贡献的,很想看到这方面的讨论。我个人做楼梯设计,当跨度比较大时,比如4m跨的普通楼梯,取130厚甚至120厚应该就可以了。4.8m跨取1/35,即取140厚,活荷载大取稍厚点。我做了许多年,1/35L也做过,没发现楼梯裂缝和挠度有问题。
回复
4楼
对,我们应该走出规范,规范是最低限度.再说时代在进步,规范也应该跟着改善才行.
回复
5楼
等你有一定经验了,你就知道怎么把握规范了,规范只是最底要求而已,是我们结构人的最底护身附!
回复
6楼
1/25-1/30梯板长于3.3米宜用梁式梯
回复
7楼
同意4楼的看法
做结构,不按规范,出了事就麻烦了
不过第一个吃螃蟹的人是伟大的
嘎嘎
回复
8楼
基本就是这样!
回复
9楼
改善规范我没有意见,至于走出规范我可不敢,规范可是法规啊,不出事情还好,要是出了什么事情,一查没有按规范做,肯定是要进去的.我们做结构的可不能有半点马虎,事关人命啊.
回复
10楼
感谢各位的回复,最近看了理正和MorGain中的楼梯设计,比较高兴,MorGain中的挠度计算中已可以考虑踏步的刚度,而理正的楼梯计算中可以将梯板与平台板一起考虑,按连续梁计算,如果两者合一就更完善了。
顺便说一下,这里没有超规范的问题,楼板厚度取1/25L或1/28L,不过是经验取值,如果强度、挠度、裂缝宽度经过计算都满足要求就是满足规范的要求了。我这里讨论的是计算方法问题,怎么计算更接近实际。
回复