woheni2010 Lv.12
2010年06月18日 22:21:12
只看楼主

1:卫生间放排气扇是强规么?如果放,具体位置如何定位?放什么位置最好?2:此楼是五层,一二层是各一个大商铺,其余各层为客房,问,我是次层一个总箱,然后总箱引出各层箱,层箱集中计量,商铺是在商铺配电箱计量,这样是否妥当?具体见下面截图3:如果进线带漏保,开关到底是用4P还是3P?客房配电箱进线开关是2p还是1P?两种做法我都采用过,审图均没提出意见4:画图的时候电线可以先经过开关然后再到灯么?

1:卫生间放排气扇是强规么?如果放,具体位置如何定位?放什么位置最好?
2:此楼是五层,一二层是各一个大商铺,其余各层为客房,问,我是次层一个总箱,然后总箱引出各层箱,层箱集中计量,商铺是在商铺配电箱计量,这样是否妥当?具体见下面截图
3:如果进线带漏保,开关到底是用4P还是3P?客房配电箱进线开关是2p还是1P?两种做法我都采用过,审图均没提出意见
4:画图的时候电线可以先经过开关然后再到灯么?
5:配电箱考虑墙体厚度这句话如何理解诶?亲爱的区管

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-6-19 21:24 编辑 ]

3.jpg


2.jpg


1.jpg

免费打赏
老灰兔子
2010年06月19日 21:25:05
12楼

如果你真地使用了3P漏保的话,能合得上闸就是见鬼了!!!!!

最起码都要3P+N不断零的那种漏保。
回复
woheni2010
2010年06月19日 21:51:57
13楼
楼上能告诉为什么3P合不上?
回复
wmt962
2010年06月20日 23:25:04
14楼
学习了
回复
lingxuct
2010年06月21日 12:43:12
15楼
“配电箱考虑墙体厚度这句话如何理解”

配电箱如果暗装,一般墙体厚只有250mm以内,埋入墙体的尺寸是不是需要设计考虑?就是箱体不能太深,暗装箱内无法装大开关。
回复
yaodingding
2010年06月21日 23:09:34
16楼
回复
yaodingding
2010年06月21日 23:11:19
17楼
回复
by_w
2010年06月22日 15:30:57
18楼
学习啦!
回复
c450332
2010年06月22日 17:03:12
19楼
学习了:handshake
回复