关于供电半径的问题,怎么才最经济
yihongzhi01
2010年06月18日 19:54:30
只看楼主

刚才看了一个朋友供电半径的问题,也翻阅了很多资料。我不知道是不是有规范说供电半径不大于0.5KM。我看到我们单位的投标书上都是500米设置变压器的。但是我们实际的施工中没有一处是不大于500米的。最近准备放一处1500的低压电缆。另外想请教高手指点,在我们实际的施工当中 一台变压器的供电半径为多少米才最经济。。可能这个问题比较笼统。我举个例子。我的施工半径是1000米,我是在500米的位置设置1个变压器,经济呢。还是直接放1000米的电缆经济。

刚才看了一个朋友供电半径的问题,也翻阅了很多资料。我不知道是不是有规范说供电半径不大于0.5KM。我看到我们单位的投标书上都是500米设置变压器的。

但是我们实际的施工中没有一处是不大于500米的。最近准备放一处1500的低压电缆。

另外想请教高手指点,

在我们实际的施工当中 一台变压器的供电半径为多少米才最经济。。

可能这个问题比较笼统。我举个例子。

我的施工半径是1000米,我是在500米的位置设置1个变压器,经济呢。还是直接放1000米的电缆经济。
考虑到线损我们以630的变压器为例,一台变压器损耗每个月是2000多度电,如果超过500米的用电半径线损就比较严重了。
我知道如果我们施工工期是1个月的话,当然是使用低压电缆划算。
我想知道工期为多少的时候使用不同的设置回最经济。


期待高手指点

[ 本帖最后由 yihongzhi01 于 2010-6-18 21:15 编辑 ]
免费打赏
z425286480
2010年11月12日 15:39:01
22楼
学习了
看看
回复
yyangjian
2010年12月31日 09:55:14
23楼
这种精神只是值得我们学习!
楼主,你太好了!谢谢!对你的敬仰如滔滔江水连绵不绝