想请高手帮忙解决一下,比如柱为桩基时,地下室外墙基础为地梁,该地梁应如何计算,如何配筋;当柱基础为独立基础,持力层为红粘土,承载力特征值为200kpa时,地下室外墙的基础应如何设计,如何配筋?希望高手详细讲解一下。谢谢!!!
想请高手帮忙解决一下,比如柱为桩基时,地下室外墙基础为地梁,该地梁应如何计算,如何配筋;当柱基础为独立基础,持力层为红粘土,承载力特征值为200kpa时,地下室外墙的基础应如何设计,如何配筋?希望高手详细讲解一下。谢谢!!!
12楼
个人建议,如果是独立基础+防水板的话,地下室外墙建议用地梁托较好(即地外墙下面不做基础),地梁宽度大一些,在模型中直接将地下外墙输入为深梁,这时只需要计算柱下独立基础即可,地下室外墙单独计算。
回复
13楼
可采用条基,桩基,若用桩基,之间墙体是深梁不用做地梁抬墙,简单构造就可以了。
回复
15楼
zhy303 发表于 2010-12-1 16:47 我也遇到同样的问题,我的地下室(地下1层地上3层异形柱框架)是300mm防水底板不是筏板,那我的外墙基础考不 …最后你是怎么处理的呢?
回复
16楼
若用桩基,之间墙体是深梁不用做地梁抬墙,与防水板相连就可以了,模型里把外墙当做深梁输入,把荷载传到柱和桩上;如果是独基加防水板,还是可以按深梁来做,外墙下隔一定距离布置独基,承担外墙的荷载,也可以不布置独基,在外墙下布置条基,只是施工较为麻烦,至于外墙的底部弯矩如何平衡,只要保证连接处防水板和外墙厚度一致,保证外墙底部的刚接,就可以通过防水板把弯矩传递给土。
回复
17楼
承台梁可以作为挡土墙下的固定指点,推力由筏板抵消。
回复
18楼
外墙下每隔一段距离布一个独立基础或者桩基就行吧 不用墙下做一整条条基吧 做条基下面的土都要处理好 做点式的就省事多了 还有外墙是深梁 下面可以不做梁直接和底板连接啊
回复
19楼
结构永哥 发表于 2015-7-7 14:55 若用桩基,之间墙体是深梁不用做地梁抬墙,与防水板相连就可以了,模型里把外墙当做深梁输入,把荷载传到柱 …防水板与外墙一样厚,如何保证外墙底部刚接?
回复
20楼
瓦蓝的天空 发表于 2015-12-21 19:54 防水板与外墙一样厚,如何保证外墙底部刚接?一样厚基本就是刚接了,就相当于一块折板。
回复
21楼
结构永哥 发表于 2015-12-22 09:44 一样厚基本就是刚接了,就相当于一块折板。我的理解,是否刚接应该看两者的线刚度比,两个一样厚,是很难保证刚接的。
回复