超市73x30米 高8米左右 不吊顶。肯定要分两个防烟分区咯,但是不吊顶,建筑的顶又是拱形的,而且还非常高,一般这样当烟垂壁能做法。有没有其他方法解决。谢谢
超市73x30米 高8米左右 不吊顶。肯定要分两个防烟分区咯,但是不吊顶,建筑的顶又是拱形的,而且还非常高,一般这样当烟垂壁能做法。有没有其他方法解决。谢谢
2楼
做垂板,然后再做挡烟垂壁。或参照中庭考虑。防烟分区最大只要不跨越防火分区就可以了!:)
回复
3楼
如果只有一层,就不用考虑防排烟.属于《建规》管,放心吧。
回复
4楼
但是还是要做防烟分区的,同意二楼。我记得防烟分区没个区500平米,根据你的外窗可开启情况,再决定防排烟
回复
5楼
为什么可以不考虑强排烟
回复
6楼
我的意思是如果该建筑属于低层建筑物,可以按《建规》设计。而《建规》对机械排烟无要求。
回复
7楼
超市是单独建筑还是附属的,搞清楚是按建规还是高规,我想
回复
8楼
>6m;没必要放烟分区。
回复
9楼
多层就不用排烟了,如果是高层的群楼,如果能自然排烟是最好了,只是顶部多增加几个通风采光井而已,如果是两个防烟分区,我认为没必要再划防烟分区了,理由如下:
一是规范只是说宜500平米划防烟分区。
二。划为两防烟分区,那就得按最大防烟分区的120立方米/平米来计算,如果不划防烟分区,则按总面积的60立方米/平米来计算,两者计算结果前者偏大,而且前者还需加设挡烟垂壁,麻烦。
回复
10楼
对多层建筑的防排烟要求,还是有的,暖通规范GB50019-2003第5.1.15及条文说明里有对多层建筑的防排烟设计规定,只是对多层建筑内容没有进一步细化。个人认为采用自然排烟并参照中庭考虑稳妥些。
回复
11楼
净高大于6m的空间可不划分防烟分区,见GB50016-2006 9.4.2条,排烟量按60立方/m2.h计算