一个8度的地上27层纯剪,地下3层地下室的方案,大家帮忙看看合理不?
lypnjtu
lypnjtu Lv.5
2010年06月17日 22:30:11
只看楼主

一个8度的地上27层纯剪,地下3层地下室,第一层地下室为三边有土,一边无土,第二三层地下室全埋,初步定为选择二层地下室的顶板作为嵌固端,第一层地下室和上部作为塔楼来算,上部计算从裙房部分沿45度砍开分开计算。不知此方案选择是否有不合理处?上部墙厚底部加强区初步算为300。

一个8度的地上27层纯剪,地下3层地下室,第一层地下室为三边有土,一边无土,第二三层地下室全埋,初步定为选择二层地下室的顶板作为嵌固端,第一层地下室和上部作为塔楼来算,上部计算从裙房部分沿45度砍开分开计算。不知此方案选择是否有不合理处?上部墙厚底部加强区初步算为300。
免费打赏
roodic
2010年06月18日 10:19:34
2楼
模型 上传啊
回复
yx1980andy
2010年06月18日 22:12:12
3楼
模型啊,发上来看下,才好给建议,初步方案没错。建议正负零的结构板也按地下室顶板构造考虑,可增加结构整体刚度。但底部加强区300厚墙可能少了
回复