混凝土浇筑时遇到紧急情况,比如泵坏了短时间内无法修复,或者长时间断电等意外情况导致必须停仓,该如何处理?

混凝土浇筑时遇到紧急情况,比如泵坏了短时间内无法修复,或者长时间断电等意外情况导致必须停仓,该如何处理?
免费打赏
hubeichg
2010年06月18日 10:16:40
2楼
基本上是平仓面,如遇特殊情况得保证第二次补仓时砼厚度,处理好冷缝。

结构部位分析是最主要的。
回复
大柴旦人
2010年06月18日 11:44:16
3楼
已经入仓的要振捣完毕,形成坡面,按下一个浇筑面处理。等到终凝以后再说。
回复
user1000
2010年06月18日 13:18:46
4楼
看你什么结构了,要是薄壁大跨就不行,要返工滴,要是大的墩台,可以下去进行冷缝接触面处理,很多情况下,要在砼初凝进行插筋处理。
回复
ylmwxwfx
2010年06月23日 12:16:50
5楼
:) 谢谢楼上3位