有关电梯三方通话请教
hanlgm
hanlgm Lv.7
2005年09月22日 17:55:55
只看楼主

请教电梯三方通话,现在电梯要求桥厢\机房\控制中心三方通话,如果每个电梯都要拉线到控制中心那管线造价不是很大? 没有别的办法吗?

请教电梯三方通话,现在电梯要求桥厢\机房\控制中心三方通话,如果每个电梯都要拉线到控制中心那管线造价不是很大?
没有别的办法吗?

免费打赏
azm
2005年10月05日 10:48:13
2楼
我认为造价不会太高,因为有现成的桥架等直通中控室.就买一些电话线及通讯设备吗?
回复
yphy
2005年10月06日 18:40:45
3楼
造价再高,但功能满足要求.所谓的造价高有几个钱?
回复
hldlqw
2005年10月09日 09:19:29
4楼
我认为造价不算高,能够满足功能,保证安全是主要的。
回复
polar-bear
2005年10月15日 13:04:59
5楼
每台電梯都要拉回控制中心﹐可以與其他弱電系統共用一個橋架﹐只是線纜而已﹐花不了几個錢
回复
lucentxu
2005年10月16日 17:14:44
6楼
每个电梯机房肯定是要拉线缆到控制中心的,如果电梯机房比较集中,就可以共用部分线缆,比如公共线、电源等
回复
ruby_gsj
2005年10月17日 22:05:37
7楼
3方通话我怎么听说还有这么个3方通话 电梯机房-轿箱-底坑/轿顶。 汗1个。
回复
hanlgm
2005年11月24日 09:47:46
8楼
对不起大家误会了,我们是小区,各栋电梯很分散,就造成电梯机房到小区中心控制室距离太长了
回复
lxhget
2005年11月25日 13:39:37
9楼
买个电话交换机,把交换机装到合适的位置就会省好多电缆。这样进中控室的就只有一根电话线了。交换机没有多少钱。
回复
leileiwoshi19799
2005年12月06日 11:33:07
10楼
同意9楼的
回复
highwild008
2005年12月20日 16:55:15
11楼
1、有谁知道三方是指哪三方?
2、电梯公司不同,通讯方式不一定相同,三方通话方式也不一定相同
3、在我原来经手项目中,三方通话利用了电梯检修通讯线路;上交换机是不明智的

回复

相关推荐