4.6.2下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:第1款规定:生活排水立管所承担的卫生器具排水流量超过规范中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时所规定数值时;第2款规定:建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。 本人认为凡是10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应均设置通气立管,不存在建筑标准要求高低的区别。但也有人认为只要排水立管流量未超出伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时就可以不设通气立管,只是建筑标准要求较高的10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管才设通气立管。请大家踊跃发表意见。

4.6.2下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:
第1款规定:生活排水立管所承担的卫生器具排水流量超过规范中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时所规定数值时;
第2款规定:建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。
本人认为凡是10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应均设置通气立管,不存在建筑标准要求高低的区别。但也有人认为只要排水立管流量未超出伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时就可以不设通气立管,只是建筑标准要求较高的10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管才设通气立管。请大家踊跃发表意见。
免费打赏
supeng0920
2010年06月19日 00:39:33
2楼
计算不超过可以不设的
为了保险设也没人说错
没有均应的说法 实在不想设 我用螺旋立管好了
回复
xiaomeng
2010年07月31日 20:06:33
3楼
我觉得“建筑标准要求较高”这个是定语啊,修饰后面的那么多顿号的内容吧,如果10层及10层以上高层建筑卫生间单独拿出来,那不是所有的公共建筑都要设置通气立管了?公共建筑和后面连接是顿号啊,所以我同意后面的意见。现在的商品房,卫生间面积都不大,还设置两根管,很碍地方啊。
回复
kg_love163
2010年08月04日 00:00:15
4楼
如果是 厨房的洗涤盆 还需要设置 通气立管么??
回复
mingkaihuang
2010年08月04日 12:19:38
5楼
学习中
回复
猫狗大战
2010年09月23日 22:29:55
6楼
那现在这些高层的商品房还设不设通气立管啊?
回复
su_bin_2008
2010年12月16日 18:22:48
7楼
我们这里审图的提出要做:Q