室外机水流量的讨论!
zjkxxj
zjkxxj Lv.3
2005年09月22日 09:29:44
来自于制冷技术
只看楼主

大家好! 我是一个刚毕业的学生,现在我有个问题需要大家帮忙,就是在做水机方案时,所选择的室 外机的水流量与所有室内机的总流量的关系是怎样的?是必须二者相等?室外机的流量可以小于室内机的流量吗? 谢谢!

大家好!
我是一个刚毕业的学生,现在我有个问题需要大家帮忙,就是在做水机方案时,所选择的室

外机的水流量与所有室内机的总流量的关系是怎样的?是必须二者相等?室外机的流量可以小于

室内机的流量吗?

谢谢!

免费打赏
quandunhai
2005年09月22日 09:48:01
2楼
理论上是相等,实际上都是总水流量比主机水流量大的.因为系统满负荷运行时间, 一般整天时间内是很少的.
回复
liulianke
2005年09月22日 12:10:33
3楼
谢谢你!那我再请教一下,那么在设计选型时大概少几%还算正常?
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月23日 11:41:29
4楼
系统总水流量,也就是系统水泵流量,依据主机额定产冷量确定,通常按供回水温差为5摄氏度考虑,现在也有专家建议按6摄氏度甚至更大的温差考虑(温差越大,水流量越小)。
至于室内机的总水流量比室外机额定水流量大,是因为设计考虑了不同时使用,既然不同时使用,说明系统流量不必考虑室内机总流量。
回复

相关推荐