我现场看了正在施工的排烟系统,但是风管没有保温,排烟风管真的不要保温么?

我现场看了正在施工的排烟系统,但是风管没有保温,
排烟风管真的不要保温么?
免费打赏
hust-ganjj
2006年03月28日 12:41:38
12楼

斑竹大人,这句话的直接意思是假如排烟管道附加隔热层,那么隔热层必须采用不燃材料,这个理解做暖通的都会赞同.可这条规范说了排烟管一定要有隔热层吗?没有
回复
hust-ganjj
2006年03月28日 13:57:55
13楼
举个简单的例子来说,暖通施工规范4.2.6条说
金属风管法兰材料规格不应小于.....
那么金属风管一定要法兰连接吗?也不一定,
个人的理解上,排烟风管加保温没很大必要,浪费国家资源
翻了这么老的帖子出来不好意思,不过对保温与否还是有点犹豫
回复
xuejili
2006年03月28日 14:42:12
14楼
我做的一个排烟系统,在冬季的时候。室外的风管结露,有很多的水进入室内了。
回复
hust-ganjj
2006年03月29日 12:19:59
15楼
那楼上的是支持要保温了?大家都来谈谈
回复
hhbox
2006年03月29日 12:54:11
16楼
规范是对设置在吊顶内的风管做出保温的要求。如果没有在吊顶内,我认为还是根据实际情况考虑设置,比如存在结露问题,具体是什么原因,如果由于室外冷空气进入室内造成室内风管结露,可以考虑设止回风阀或风管加保温的方式!
回复
hust-ganjj
2006年04月04日 13:25:05
17楼
吊顶内一定要保温吗?
回复
lixiaobinman123
2006年12月25日 12:25:49
18楼
还是看业主的要求