防排烟风管是否要保温
caoermeicem
2005年09月21日 16:34:58
来自于通风排烟
只看楼主

我现场看了正在施工的排烟系统,但是风管没有保温,排烟风管真的不要保温么?

我现场看了正在施工的排烟系统,但是风管没有保温,
排烟风管真的不要保温么?
免费打赏
caoermeicem
2005年09月21日 16:39:15
2楼
希望大家有这方面经验的能告诉我!
在这里先说声谢谢了!
回复
hhbox
2005年09月21日 17:00:33
3楼
高规8.4.9 安装在吊顶内的排烟管,其隔热层应采用不不燃材料制作!
回复
jsha_zy
2005年09月22日 16:02:48
4楼
安装在吊顶内的排烟管应该要,施工说明中我们往往未注意。
回复
秋韵之临
2005年09月23日 11:24:08
5楼
按规定一定要保温,但实际上很少保温,理由是当你风管温度达到280后,估计也烧得差不多了,
回复
秋韵之临
2005年09月23日 11:29:27
6楼
我施工的几个工程中消防排烟的风管都采用了玻璃钢风管,这个不需要保温的
回复
hhbox
2005年09月23日 11:49:00
7楼
保温主要目的是怕引燃风管途经的可燃材料。按规范吊顶内排烟管一定要保温,而且风管必须是用不燃材料制作,所以吊顶内玻璃钢排烟管同样要保温,厚度可能可以薄些。车库没有吊顶,所以有时会用些玻璃钢风管兼做通风排烟!
回复
caoermeicem
2005年09月23日 15:28:04
8楼
我见的排烟风管用的材料和送风管用的一样,镀锌铁皮!
没有保温!
回复
pxyong2008
2005年09月24日 09:42:16
9楼
我见过的铁皮风管都做了, 玻璃刚的没有做.但是我认为都应该做的,尤其是吊顶内有可燃物或者管道穿过其他防火分区的更要做.
回复
deathgod007
2005年09月26日 11:09:45
10楼
我现在有个工地,排烟风机那里没保温,在吊顶内,到冬天的时候,靠近窗户的排烟风机上面全部是凝结水
回复
giadr
2005年10月04日 14:49:10
11楼

保温应该不是因为会结露的缘故吧
回复

相关推荐