商场自动扶梯消防
mayuhua
mayuhua Lv.4
2005年09月21日 13:50:43
只看楼主

我现在做一个5层商场的消防改造,商场中间的自动扶梯由建筑用特级防火卷帘围起来了 那扶梯的自动喷淋怎么做,能从本层接管道过去么

我现在做一个5层商场的消防改造,商场中间的自动扶梯由建筑用
特级防火卷帘围起来了 那扶梯的自动喷淋怎么做,能从本层接管道过去么
免费打赏
poedan
2008年08月31日 01:12:59
12楼
条件允许的话,还是单独设计水流指示器的好!
实在困难时,可以直接穿管过去。