我现在做一个5层商场的消防改造,商场中间的自动扶梯由建筑用特级防火卷帘围起来了 那扶梯的自动喷淋怎么做,能从本层接管道过去么
我现在做一个5层商场的消防改造,商场中间的自动扶梯由建筑用
特级防火卷帘围起来了 那扶梯的自动喷淋怎么做,能从本层接管道过去么
2楼
怎么没有人回答呀 ,。。这个问题我也遇到了呀
回复
3楼
这种不要做了吧!!
要做的是说没有分隔的吧!!!
关注中!!
回复
4楼
这么好的问题没人回答,期待高人解答!:)
回复
5楼
我觉得可以直接接管道过去 因为水管道可以穿过那个防火墙体的
回复
6楼
我曾做过的就是在一层直接供水,单独设水流指示器。
回复
7楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶!因为我也想知道这个问题到底咋的解决好啊
回复
8楼
上次为这个问题向图审办请教过,他们认为最好在内部单独设水流指示器和信号阀,不过本层直接接管进去他们也不会提意见。
回复
9楼
我觉得在本层接管过去比较好,在内部单独设水流指示器和信号阀的话管子和阀门好像装修不太好处理,都不太容易包起来。
回复
10楼
从本层内接水流指示器是不能跨防火分区的,不是单独设立管和水流指示器好点
回复
11楼
多层的自动扶梯可以不设自动喷淋的.
回复