美国开利制冷剂 急急急!!!求助`
fsjinxin1
fsjinxin1 Lv.2
2010年06月16日 08:47:27
来自于制冷技术
只看楼主

冷机工作制冷差·加R134A 5公斤 现在工作压力高压10-12 低压2-3 正常压力觉得应该在高压15-18低压1.5-2 起初以为是氟问题换过之后还是一样!!压缩机应该没有问题吧··那样是不是膨胀阀出问题了·求个高手指点下··

冷机工作制冷差·加R134A 5公斤 现在工作压力高压10-12 低压2-3 正常压力觉得应该在高压15-18低压1.5-2 起初以为是氟问题换过之后还是一样!!压缩机应该没有问题吧··那样是不是膨胀阀出问题了·求个高手指点下··
免费打赏
ygptrs
2010年06月16日 20:10:41
2楼
134的高压没这么高吧,不知道是什么机组?
回复
liaozubin
2010年06月21日 19:48:21
3楼
应该是30HXC螺杆机吧?能否提供机组型号?说具体一些。
回复
a876996492
2010年06月22日 16:03:35
4楼
5公斤在30hxc里不到1/10,r134的压力本来就是低的,
回复
s2168
2010年06月22日 16:21:26
5楼
高压太高了
回复
menghailong777
2010年06月24日 09:49:30
6楼
回复
helijun007
2010年06月25日 13:17:04
7楼
我见过开利19XR 高压7公斤-8公斤 低压2公斤压力
回复
wpl0111
2010年06月25日 17:04:33
8楼
高压太高了吧 134A的高压哪有那么高啊
回复
hbjdzl
2010年06月25日 23:09:21
9楼
应该是30HXC螺杆机吧?能否提供机组型号?说具体一些。
回复
gltzxyb
2010年06月26日 12:25:51
10楼
应该是30HXC螺杆机 高压一般在900左右 低压2到300左右 高压超过1250的时候机器报警高压 超过1600时候防爆阀会打开 后面的防爆阀在2500了
你这个机子压力太高 看看冷却水温是不是正常吧
回复
xiongminnhrw
2010年06月30日 08:13:26
11楼
高压压力高了,看看冷却水温度是否正常?可能冷却塔有问题或是冷凝器脏了。