404A机组4HP空调工况出现的问题
killzx99
killzx99 Lv.12
2010年06月15日 17:03:43
只看楼主

404A空调机组现象:蒸发压力7kg,冷凝压力23kg,冷凝器出口45度,回气30度环温40度问题:制冷量也就额定的2/3,明显不足排气温度110度额定电流7A,实测11A压机偶尔保护怀疑:1是夏天环温太高冷凝效果不好,可实测冷凝压力及温度也基本正常2是增加阀开度,降低回气过热度,可是此时压机电流已经很大了,增加开度更会增加电流跳机更加频繁3适当放氟可降低电流,可制冷效果会更差

404A空调机组
现象:
蒸发压力7kg,冷凝压力23kg,冷凝器出口45度,回气30度
环温40度

问题:
制冷量也就额定的2/3,明显不足
排气温度110度
额定电流7A,实测11A
压机偶尔保护

怀疑:
1是夏天环温太高冷凝效果不好,可实测冷凝压力及温度也基本正常
2是增加阀开度,降低回气过热度,可是此时压机电流已经很大了,增加开度更会增加电流跳机更加频繁
3适当放氟可降低电流,可制冷效果会更差
几种限制相互制约,最终导致没法调试,因为每一种方法势必带来新的问题

请高人指点!
免费打赏
aw100
2010年07月05日 18:27:33
12楼
压机是否选错型号???
看看压缩机的蒸发温度是否符合要求。
回复
tangdinggang
2010年07月06日 05:01:07
13楼
调试没用若是风冷请将冷凝器增加淋水
回复