404A空调机组现象:蒸发压力7kg,冷凝压力23kg,冷凝器出口45度,回气30度环温40度问题:制冷量也就额定的2/3,明显不足排气温度110度额定电流7A,实测11A压机偶尔保护怀疑:1是夏天环温太高冷凝效果不好,可实测冷凝压力及温度也基本正常2是增加阀开度,降低回气过热度,可是此时压机电流已经很大了,增加开度更会增加电流跳机更加频繁3适当放氟可降低电流,可制冷效果会更差
现象:
蒸发压力7kg,冷凝压力23kg,冷凝器出口45度,回气30度
环温40度
问题:
制冷量也就额定的2/3,明显不足
排气温度110度
额定电流7A,实测11A
压机偶尔保护
怀疑:
1是夏天环温太高冷凝效果不好,可实测冷凝压力及温度也基本正常
2是增加阀开度,降低回气过热度,可是此时压机电流已经很大了,增加开度更会增加电流跳机更加频繁
3适当放氟可降低电流,可制冷效果会更差
几种限制相互制约,最终导致没法调试,因为每一种方法势必带来新的问题
请高人指点!