我公司的LJR360WS冰水机组总是排气温度过高报警,无法运行.请教各位是什么原因引起的!谢谢!
我公司的LJR360WS冰水机组总是排气温度过高报警,无法运行.请教各位是什么原因引起的!谢谢!
2楼
:time:
回复
3楼
垢多了、油脏了。
回复
4楼
1,回气温度偏高,水温是多少?蒸发器是否结垢严重?2:过热度太大,管道的保温?3:系统内空气含量高;
回复
5楼
什么冷媒,冷凝器清洗否?冷媒性能有否变质?
回复
6楼
学习
回复
7楼
原因有很多,但你给的数据不全。不能准确回答你。
回复
8楼
像这种情况出现保护的也不太难啊,关键是你手头上有资料就能查得到大至原因了。
回复
9楼
呵呵;太简单啦;找我;QQ936201979;
回复
10楼
清洁管道,脏堵
回复
11楼
可能是管道保温不好也可能是发生了蒸发器出现了污垢。
回复