I类场地上丙类建筑抗震计算问题?希望版主协助回复。
cmg_saint
cmg_saint Lv.7
2005年09月21日 01:58:17
只看楼主

朋友们:我发了两份帖子怎么没人回答?希望版主协助回复。 这次的问题是: A.8度区丙类框架,45米高,I类场地。地震作用按I级抗震等级,抗震构造措施为二级抗震等级,那么计算梁柱剪力调整系数时应按一级还是按二级取? B.在框架梁控制内力组合时,按《高规》5.6.4条γG在对结构有利时为1。0,计算梁端弯矩时算-M时γG=1.2,-M值最大,算M时,γG=1.0,M值最大,但施公等先生的书中,左右震均取为1.2,本人概念不清楚。希望高手点拨指教。

朋友们:我发了两份帖子怎么没人回答?希望版主协助回复。
这次的问题是:
A.8度区丙类框架,45米高,I类场地。地震作用按I级抗震等级,抗震构造措施为二级抗震等级,那么计算梁柱剪力调整系数时应按一级还是按二级取?
B.在框架梁控制内力组合时,按《高规》5.6.4条γG在对结构有利时为1。0,计算梁端弯矩时
算-M时γG=1.2,-M值最大,算M时,γG=1.0,M值最大,但施公等先生的书中,左右震均取为1.2,本人概念不清楚。希望高手点拨指教。
快考试了,帮帮忙吧。
zjykhj
2005年09月21日 08:52:48
2楼
地震作用还有按抗震等级的吗?
回复
zjykhj
2005年09月21日 09:01:06
3楼
对某一截面的内力进行不利组合时,对同一个荷载引起的内力(拿恒载举例),不能用不同的分项系数;楼主可能是对梁端弯矩用于计算梁端剪力时的疑惑吧,比如对梁左端弯矩,算的时候用1.2系数,那么对梁右端弯矩也要用1.2系数,必须统一;施书在这方面说得还是很好的,你再仔细看看。
回复
cmg_saint
2005年09月21日 13:14:40
4楼
谢谢!比如对梁左端弯矩,算的时候用1.2系数,得-M最大;对梁左端正弯矩最大,是在右震下恒载取1.0得最大.施书上也有一道取1.0的题,但后面的题就不取1.0了,所以我就糊涂了,到现在也没搞明白.
回复
guanwang
2005年09月21日 15:43:42
5楼
对你a问的回答:
抗震措施包括内力调整和构造措施
对Ⅰ类场地,紧降低抗震构造措施,不降低抗震措施中的其他要求,如按概念设计要求的内力调整措施.
具体参见<抗规>第201页3.3.2条和第248页6.1.2条
回复
cmg_saint
2005年09月21日 21:24:58
6楼
谢谢!
“对Ⅰ类场地,紧降低抗震构造措施,不降低抗震措施中的其他要求,如按概念设计要求的内力调整措施.
具体参见<抗规>第201页3.3.2条和第248页6.1.2条”
这两条我还是没搞清楚,若不降低内力调整措施,那么计算梁柱剪力调整系数时应按一级,而徐书中p455页题515按二级抗震等级(即7度)考虑。再帮我搞明白点好吗?
回复
guanwang
2005年09月22日 03:56:47
7楼
内力调整不属于构造范围,属于抗震措施
不应该降低
仍按原等级
你也可以看一下这个网页
http://www.shilanqing.com/forums/showthread.php?s=&threadid=3632
回复
honker1981
2009年05月24日 16:42:30
8楼
A.8度区丙类框架,45米高,I类场地。地震作用按I级抗震等级,抗震构造措施为二级抗震等级,那么计算梁柱剪力调整系数时应按一级还是按二级取?

调整系数按一级,构造措施按二级
不过目前有些软件(如PKPM)没有区分开,只能定义一个抗震等级。