我现在有一个140多平方的变配电室,高压与低压放在一起放有两台800KVA变压器,请问,我应该给土建提什么条件呢?如:门窗大小,室内外地坪高差......是否应该用特种门窗呢?这个特种门窗平时倒底开汧呢?平时做不做出口呢?
我现在有一个140多平方的变配电室,高压与低压放在一起
放有两台800KVA变压器,
请问,我应该给土建提什么条件呢?
如:门窗大小,室内外地坪高差......
是否应该用特种门窗呢?
这个特种门窗平时倒底开汧呢?
平时做不做出口呢?
2楼
你问了这么多问题,我觉得土建专业对于变电所的设计也会有自己的设计规范。
反正我前几天做的变电所只给建筑提了地沟的具体位置还是门的大小,门我用的1800X2500的,大点方便设备的进出,至于窗户我没考虑,高差有什么关系吗?
出口规范里面都有要求,仔细看看啦!
回复
3楼
要提的条件很多啊
变配电室每个房间的尺寸
建筑物耐火等级
屋面,顶棚,屋檐,内墙面的做法
采光窗,通风窗的要求
各门的尺寸及材质
各个房间的标高
还有电缆沟及预留洞(包括电气设备的荷载)
...
而且以上仅仅是给土建(结构)一个专业提的
还要给其他专业提条件的,总图,给排水,暖通等
回复
4楼
要提的条件很多啊
变配电室每个房间的尺寸
建筑物耐火等级
屋面,顶棚,屋檐,内墙面的做法
采光窗,通风窗的要求
各门的尺寸及材质
各个房间的标高
还有电缆沟及预留洞(包括电气设备的荷载)
...
而且以上仅仅是给土建(结构)一个专业提的
还要给其他专业提条件的,总图,给排水,暖通等
同意楼上观点,同时还要考虑设备摆放预留位置的设置、荷载
回复
5楼
同意
回复
6楼
再问一下
那个变压器是怎么放进去的呢?
我用的是干变
里面的通风就设了几个高窗,不知道够不够,高窗距地1800
电缆沟,预留洞我没提,反正这个是要电力局重新设计过的
水方面要提些什么条件啊?
变电所什么情况下需要有人值班的啊?
二楼-----我在那本特种门窗的图集上看到,没有1800*2500的门的,最小是2100*2700
回复
7楼
呵呵,不知道大家在哪做设计,我提条件就提预留洞,基础埋件,电缆井的位置和开洞,电缆支架的位置,运输通道的大小,防火门的大小与等级,通风的要求等等,不知道我说的对不对,高手来指正。
回复
8楼
说起配电房,我就烦,我做了一个配电房,按设计手册上参数设计,审图的也没意见,可一到供电局哪里,不行,供电局把方案改来改去,反反复复做了五次。
回复
9楼
以下是引用jyglh在2005-09-22 00:26:55.0发表的内容:
水方面要提些什么条件啊?
quote]
消防是水专业来做的
要提灭火器
回复
10楼
兄台,看看规范啊,规范里都有的~~~~~
第二节 对建筑的要求
第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。
相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。
第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。
当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
回复
11楼
补充下,上面来自``````
10kV及以下变电所设计规范GB50053-94
回复