请问消防控制室里能走采暖管道吗?我知道配电室里不走,但是消防控制室有点不太清楚,请大家赐教~~~急需,谢谢
请问消防控制室里能走采暖管道吗?我知道配电室里不走,但是消防控制室有点不太清楚,请大家赐教~~~急需,谢谢
2楼
控制室有人,北方冬天必须有暖气,不进是不行的,只要按规范保证与电气线路的距离及保护就可以了。
回复
3楼
:time: :handshake
回复
4楼
lingxuct 发表于 2010-6-15 11:10 控制室有人,北方冬天必须有暖气,不进是不行的,只要按规范保证与电气线路的距离及保护就可以了。是这样吗?
回复
5楼
高手请解答下~~~
回复
6楼
路过学习了!!!!
回复
7楼
不能走,消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路(GB50116)强条