夏天快到了,我们的配电房特别是变压器室好象通风散热不大行,现在不知要怎么解决,是安装空调好呢,还是装排风机好?各同行是否能给个建议或意见。布局是这样的,中间是低压配电房,两边为变压器室,正面为高压配电房。
夏天快到了,我们的配电房特别是变压器室好象通风散热不大行,现在不知要怎么解决,是安装空调好呢,还是装排风机好?各同行是否能给个建议或意见。布局是这样的,中间是低压配电房,两边为变压器室,正面为高压配电房。
2楼
变压器室留风机安装位置吧。。
回复
3楼
还是安装通风机好
回复
4楼
没留啊,只是在高处留了几个算是通风的窗吧!有百页的
回复
5楼
。。。。。想想丢在晒外被暴晒的变压器吧。那温度可以煎鸡蛋可。你那个没有什么关系的
一般只有控制机房才设置空调的
变压器室有窗子的话 设置防蚊虫的老鼠的纱窗 打开就行了。
回复
6楼
除了配电室外面有可燃气体外,都是装通风机。
回复
7楼
装空调长远来说对设备对人都好,但是水-风系统肯定不行,氟利昂的不知道不知道规范允许否?
回复
8楼
高压柜的发热元件不是很多,但是变压器和低压柜的发热元件非常多,变压器铁芯,无功补偿柜内的电抗器和电容器都是明显的发热元件,配电室的正常运行温度应在35度一下。建议加装空调系统,在变压器和低压配电上端预留空调风管出风孔。
回复
9楼
老哥,油浸式变压器上层油温不得超过65度吧,能煎鸡蛋吗?呵呵
回复