求助!——板是否能做梁用
hw1329
hw1329 Lv.4
2005年09月20日 17:12:21
只看楼主

120X700的板 5。4m的跨 简支跨中弯矩3.6kn如果竖直放置!不知可否当梁使用呢?如果可以考虑其梁的效果那挠度该怎么考虑呢? 是否要加箍筋呢?

120X700的板 5。4m的跨 简支
跨中弯矩3.6kn
如果竖直放置!

不知可否当梁使用呢?
如果可以考虑其梁的效果
那挠度该怎么考虑呢? 是否要加箍筋呢?

免费打赏
jjzmh19801025
2005年09月20日 18:06:03
2楼
你说话不清楚!

是120厚,700宽的板么?

什么叫竖直放置?
回复
hw1329
2005年09月20日 20:08:08
3楼
呵呵,着急了点!!
是的,就是120厚700宽的板!

回复
suibing
2005年09月21日 11:53:09
4楼
不能
梁的要求要比板严格,
先不说你的受力性能能否保证,有关梁的构造要求你是保证不了的(这是一个构件要成为一个梁的前提)比如,保护层厚度、箍筋设置、跨高比等
回复
hongyuge
2005年09月21日 12:30:20
5楼
当然不能了,如果能,那不都成梁了,你说是吗?
回复
cxianning
2005年09月21日 12:39:45
6楼
楼主sb
跨中弯矩10KN/m,谁说不能做梁了?这就是扁梁,计算下挠度和裂缝,如果满足要求完全可以用!
回复
yms168
2005年09月21日 13:29:28
7楼
这个截面高度还是有点小,当做不能当梁用了,扁梁高度也不能这么小!
回复
winny198108
2005年09月21日 17:02:04
8楼
回复6楼,不要先说别人SB,首先你就是SB,扁梁的配筋与板的配筋不一样!如属板式配筋,肯定不能当梁用的了!
回复
聚宝地
2005年09月21日 19:19:53
9楼
我是首次遇到这个问题,我没有发言权.4楼的可不可以讲一下梁的构造要求有哪些呀?谢谢!
回复

相关推荐