STRAT网格加载及自由度释放问题
ligj2009
ligj2009 Lv.5
2010年06月13日 19:03:35
只看楼主

1.我用STRAT建起来的模型,在采用网格加载时,边界处无法划分为网格,当然也不能加载荷载。请问这是什么问题造成的?(边界处是剪力墙,内侧三边是钢梁)2.梁自由度释放时,选择全部弯矩释放后,选择梁,但是系统不认为是梁,而在进行其他命令的操作(如更改梁的属性时)一切正常,请问这又是什么原因?

1.我用STRAT建起来的模型,在采用网格加载时,边界处无法划分为网格,当然也不能加载荷载。请问这是什么问题造成的?(边界处是剪力墙,内侧三边是钢梁)
2.梁自由度释放时,选择全部弯矩释放后,选择梁,但是系统不认为是梁,而在进行其他命令的操作(如更改梁的属性时)一切正常,请问这又是什么原因?
免费打赏
yueyue1983
2010年06月17日 15:36:27
2楼
斑竹回答一下嘛!有时候,觉得像是自言自语,没人理:(
回复
majing613
2010年06月18日 16:52:52
3楼
网格荷载加不上,很可能是模型中梁与墙没有断开,可以用交点分图命令断开;您也可以看下三维显示,看您建的梁和墙是不是在同一个平面;或者也可以做下单元整合,看提示什么样的错误,修改错误后再进行数据清理。

您可以用属性修改命令,看看您这个是梁单元还是弧梁单元,如果是梁单元自由度释放是可以进行的,设置好自由度释放后,直接选择梁单元就可以了,如果还不行,请把模型发至上海佳构公司的邮箱: strat@strat.cn