220/36V照明回路要不要配出PE线?
蛋腚
Lv.12
2010年06月13日 16:11:09
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
O类灯具淘汰后,照明设计中大部分灯具都要接PE线,请问220/36V配出的安全电压照明灯具要不要接PE线?也就是说220/36V照明回路要不要配出PE线?如果此灯具有PE端子如何办?
O类灯具淘汰后,照明设计中大部分灯具都要接PE线,请问220/36V配出的安全电压照明灯具要不要接PE线?也就是说220/36V照明回路要不要配出PE线?如果此灯具有PE端子如何办?
免费打赏
蛋腚
2010年06月13日 16:12:05
2楼
民规第7.3.3-1-3)条:安全特低电压PELV回路和设备外露可导电部分应接地.7.3.3-4-2)条:保护特低电压SELV回路的用电设备外露可导电部分不应与大地,其它回路的保护导体,用电设备外露可导电部分及外界可导电部分相接.36V也是特低电压,那么220/36V照明回路要不要配出PE线?
回复
njust_fan
2010年06月15日 13:39:53
3楼
绝对不可接PE!!
回复
相关推荐
深圳超级总部基地C塔楼照明设计解析
建筑资料库
2024-06-18 14:11:24
15 个间接照明项目,营造室内氛围
建筑方案设计
2024-06-18 14:08:49
照明配电箱规格型号和技术条件
照明工程
2024-06-17 13:17:29
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示,对照自查!
照明工程
2024-06-14 15:16:18
空气开关、插座、开关、灯座等照明电路常用器件的基本知识
电气资料库
2024-06-11 16:45:38
照明装置的安装规范与室内线路的安装工序
照明工程
2024-06-11 16:45:30
不用电也能照明?暗室里的神奇之光揭秘!
装饰装修材料
2024-06-07 16:48:36
消防验收:消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示(附依据)
照明工程
2024-06-06 09:18:02
照明电力如何施工,接线?说不清楚你怼我
照明工程
2024-06-05 10:46:09
应急照明集中电源箱应该设置在哪
装饰装修施工
2024-05-29 09:36:58
两部标准关于疏散照明的规定不一致,我是这样理解的!
照明工程
2024-05-28 11:33:12
电工必备:照明电路的一般故障及检修方法 水电工论坛 昨天
照明工程
2024-05-28 11:30:13
集中控制消防应急照明系统选型分析
装饰装修施工
2024-05-28 11:20:31
搞懂家用照明控制,有这篇文章就够了!
照明工程
2024-05-21 10:32:12
史上最全消防应急照明和疏散指示系统常见问题
照明工程
2024-05-20 17:26:25
主卧灯光照明, 该如何设计?
家装设计
2024-05-14 16:09:26
消防应急照明和疏散指示系统消防验收常见问题45条
照明工程
2024-05-14 14:09:09
魏志刚:高大空间应急照明设计探讨——以西北某机场为例
照明工程
2024-05-08 17:20:39
新版《消防应急照明和疏散指示系统》正式发布,2025年5月1日实施!有哪些变化?
照明工程
2024-05-08 17:04:25
安全第一!建议谨慎选择配置锂电池的消防应急照明集中电源
照明工程
2024-04-24 14:06:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开