喷淋稳压装置一般设置在屋面消防水箱附近,从水箱吸水,加压后引至湿式报警阀前。我的问题是:如果水箱设置在屋顶,稳压装置设置在地下泵房或者低处其它场所,是否可以从水箱接管至稳压泵前,经稳压泵加压,然后连至报警阀前,这样增压泵的扬程可以不必很高,也不需另外从水池吸水。这个方法是否可行?请各位同行赐教~
可以,但没必要,下置式增压稳压一般设置在水泵内,直接从消防水池吸水即可,增压稳压很水启动,且水泵功率较小,不必增加管路。
回复
3楼
可以,但没必要,下置式增压稳压一般设置在水泵内,直接从消防水池吸水即可,增压稳压很少启动,且水泵功率较小,不必增加管路。
回复
4楼
是的,应该这样做,我们江苏省审图中心明确要求这样做。
回复
5楼
不是很明白,意思是在江苏省,屋顶水箱高度不够的情况下,稳压泵可以直接从水池吸水,给管路加压吗?那需不需要设置稳压罐?稳压罐容积会不会很大?
这样屋顶水箱可以取消了吧?
回复
6楼
我也不明白啊
回复
7楼
只能顶顶了,不顶就沉了
回复
8楼
应该从消防水箱吸水,消防水箱出水经稳压泵至报警阀前,
从水池吸水还要水箱干嘛
重力流水箱就是为了保险才使用的
如果从水池吸水,或者是各个设备完好,水箱没有作用
如果设备有问题,前期靠屋顶水箱重力流的话,就会有水箱出水没有经过报警阀
实际可能喷头喷水,但是报警阀没有起到作用
显然不符合规范要求。
回复
9楼
支持8楼,支持8楼。
回复
10楼
看国家标准图集,消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐),可以上接,也可以在泵房直接从水池接,屋顶水池只是起到系统内充满压力水而已
回复