走廊超过60M,无窗,两侧开门,如果卡技术措施4.1.2条的话,要设机械排烟。但规范上没有要求,有必要做吗?
走廊超过60M,无窗,两侧开门,如果卡技术措施4.1.2条的话,要设机械排烟。但规范上没有要求,有必要做吗?
2楼
审查经常门也不算的,让建筑平面调整一下,一层还是比较容易满足自然开窗排烟的面积和距离要求的!实在不行还是考虑上机械排烟。
回复
3楼
走廊超过60M,无窗,两侧开门,还是应该要设机械排烟。
回复
4楼
廊超过60M,无窗,两侧开门,我认为设机械排烟
回复
5楼
既然技术措施有规定,那就一定要设了,审查时好通过。不会很麻烦。
回复
6楼
正好走廊穿过一个沉降缝,要按2个防烟分区吗
回复
7楼
我又看了一下技术措施,“非高层民用建筑及高度大于24m的单层公共建筑下列部位应设防烟、排烟设施。。。”。我这个是单层,但不超过24m,是否不用设啊
回复
8楼
这算疏散内走道吗
回复
9楼
《建筑设计防火规范》有一个2005报批稿,其9.1.3条规定“其他建筑中长度大于40m的疏散走道。”应设置排烟设施,9.2.4又规定自然排烟口至最远点水平距离不大于30m,依此判断,图中的内走道,应设置机械排烟。因消防部门已经执行本规范。
回复
10楼
搞建筑的头脑瓜有屎。
一层走廊还是设一下天窗,不行就机械排烟吧
回复