中华人民共和国国家标准高层民用建筑设计防火规范GB50045—95局部修订条文(报批稿)《高层民用建筑设计防火规范》国家标准管理组二00三年五月2003年局部修订条文(报批稿)目录3建筑分类和耐火等级.......................................14 总平面布局和平面布置.....................................34.1 一般规定............................................3

中华人民共和国国家标准高层民用建筑设计防火规范GB50045—95局部修订条文(报批稿)
《高层民用建筑设计防火规范》
国家标准管理组
二00三年五月

2003年局部修订条文
(报批稿)
目录
3建筑分类和耐火等级.......................................1
4 总平面布局和平面布置.....................................3
4.1 一般规定............................................3
4.2 防火间距..........................................5
4.3 消防车道..........................................6
5 防火、防烟分区和建筑构造.................................7
5.2 防火墙、隔墙和楼板...................................7
5.4 防火门、防火窗和防火卷帘..............................8
6 安全疏散和消防电梯.......................................9
6.1 一般规定..........................................9
7 消防给水和灭火设备......................................10
7.6 灭火设备...........................................10
8 防烟、排烟和通风、空气调节..............................11
8.4 机械排烟...........................................11
9 电气.................................................12
9.1 消防电源及其配电....................................12
9.4 火灾自动报警系统、火灾应急广播和消防控制室............13

3 建筑分类和耐火等级
3.0.1高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类,并宜符合表3.0.l
的规定。
建筑分类表3.0.1
名称一类二类
居住建筑
高级住宅十层至十八层的普通住宅
十九层及十九层以上的普通住宅
l.医院l.除一类建筑以外的商业
2.高级旅馆
楼、展览楼、综合楼、电信
楼、财贸金融楼、商住楼、
3.建筑高度超过50m或超过24m以上部分的任一楼
层的建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合
楼、电信楼、财贸金融楼
图书馆、书库
2.省级以下的邮政楼、防灾
指挥调度楼、广播电视楼、
公共建筑
4.建筑高度超过50m或超过24m以上部分的任一楼
层的建筑面积超过1500m2的商住楼
5.中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼
6.网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼
7.省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼
8.藏书超过l00万册的图书馆、书库
9.重要的办公楼、科研楼、档案楼
10.建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办
公楼、科研楼、档案楼等
电力调度楼
3.建筑高度不超过50m的教
学楼和普通的旅馆、办公楼、
科研楼、档案楼等
【说明】(本条对原条文的修改。原条文说明保留,新增说明如下)
原条文规定的每层建筑面积的规定在执行过程中出现了不合理的情况,现予以修改,从建筑高度(超过50m)及建筑面积(超过24m以上的任一楼层,其建筑面积大于1000m2,1500 m2)加以限定,使其更为合理。

3.0.2高层建筑的耐火等级应分为一、二两级,其建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表3.0.2的规定。各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限可按附录A确定。
建筑构件的燃烧性能和耐火极限
表 3.0.2
燃烧性能和耐
火极限(h)
构件名称
耐火等级
一级二级

防火墙不燃烧体3.00不燃烧体3.00
承重墙
楼梯间、电梯井的墙
住宅单元之间的墙、分户墙
不燃烧体2.00不燃烧体⒉00
非承重外墙、疏散走道两侧
的隔墙
不燃烧体l.00不燃烧体l.00
房间隔墙不燃烧体0.75不燃烧体0.50
柱不燃烧体3.00不燃烧体2.50
梁不燃烧体2.00不燃烧体l.50
楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件不燃烧体1.50不燃烧体l.00
吊顶不燃烧体0.25难燃烧体0.25
【说明】(本条对原条文的修改。原条文说明保留,新增说明如下)
分户墙与楼梯间、电梯井的墙、住宅单元之间的墙一样,应作同样的要求,故予以修改。