如题,请大家谈谈看法,如不需要加固,请说明理由;如需要加固,该怎么加固!谢谢大家!
如题,请大家谈谈看法,如不需要加固,请说明理由;如需要加固,该怎么加固!谢谢大家!
2楼
不足是差多少
回复
3楼
个人觉得不用加固,大不了当配筋砖过梁、配筋砌体用就是了,你那样算算看行不
对于带构造柱墙体承载力的计算,规范里有,有涉及强度的,可以算下来看看
回复
4楼
呵呵,强度不到10,回弹值平均值为15,碳化大于10
圈梁和构造柱都这样,工程在蓬莱,以后大家去蓬莱买房先咨询我一下,整个小区有30多栋楼呢?框架的还好点,砖混的根本就不行,混凝土强度差大了,楼板的混凝土强度都是C20,甚至更低!
回复
5楼
要是不够得怎么加固呀。好像还没见过加固,难道外加圈梁及构造柱?
回复
6楼
QL、GZ是构造措施,低设防烈度地区,只要GZ没有参与抗震受压验算,只要大于砖的强度,不加固感觉也无妨(好像没有具体依据,只是个人见解)
如果加固可采用新增GZ、拉杆、混凝土圈梁方法
回复
7楼
呵呵,新建的房子,还没使用就要加固!呵呵
回复
8楼
增加的东西多了,太浪费了,再说了也没具体的计算呀
回复
9楼
是,关键在这里,呵呵!
回复
10楼
理论上需要加固,可以采用粘钢或碳纤维布
回复
11楼
不清楚:lol
回复