如题,请大家谈谈看法,如不需要加固,请说明理由;如需要加固,该怎么加固!谢谢大家!
如题,请大家谈谈看法,如不需要加固,请说明理由;如需要加固,该怎么加固!谢谢大家!
12楼
回复
13楼
构造柱与圈梁主要是当建筑的抗震措施。。
强度太低起不到措施的抵抗地震目的,需要加固。。起不到构造柱圈梁作用,就当没有构造柱圈梁处理。。。
弱弱的问一句,有“强度不到10,回弹值平均值为15,碳化大于10”的混凝土么。。回弹面你确定是混凝土面,而不是抹灰?是不是可以取几个芯看看?
回复
14楼
加固:四个角包钢角铁,綴板连接。
回复
15楼
可以安按无构造柱圈梁验算一下整体抗震能力,抗震主要强调整体抗震能力,如不行就加固,行了可以按验收规范里说的虽达不到设计图纸要求,但经有资质部门验算能够满足,甲乙双方协议接受
回复
16楼
一定要加固。不然以后地震倒了,谁承担责任?
回复
17楼
要加固的 国外很严格的对强度不足
回复
18楼
在国外,这种情况是被评为第二类的,应谨慎对待。
回复
19楼
能住人吗
回复
20楼
先取芯看看强度,看最后修正后的强度多少,低于规定20%以内不加固,超过了就要加固
回复