施工单位问:给水管道暗敷,槽管开槽采用什么措施?哪位晓得怎么回答吗

施工单位问:给水管道暗敷,槽管开槽采用什么措施?
哪位晓得怎么回答吗
xiefy_1981
2005年09月19日 18:21:26
2楼
给水管道暗敷,墙厚150,干管De63,这种情况槽管开槽采用什么措施,哪位不吝赐教!
回复
yanwangnanfei
2005年09月19日 21:52:54
3楼
槽上方加一道圈梁
回复
xiefy_1981
2005年09月19日 22:29:39
4楼
加圈梁,结构就要改,是不是太麻烦啦?暗敷的管道管径多大以上须加圈梁,规范怎么没有啊?
回复
qysyp
2005年09月20日 01:53:49
5楼
墙厚150,干管De63,这种情况槽管开槽?开什么玩笑,管道安装时,改为明装。
回复
sdvegeta
2005年09月20日 12:00:34
6楼


这样墙都被挖掉一半了,太不安全,这样情况下还要暗敷不现实,说说具体情况,看看是否能埋地或者吊顶吧?
回复
xiefy_1981
2005年09月20日 12:32:02
7楼
就是普通办公楼的卫生间的给水管
回复
sioocn
2005年09月20日 12:45:12
8楼
怎么会有de63的管暗敷?25以上的管子就不要暗敷了,当心监理找你麻烦
回复