是否要做防排烟
minrong502
minrong502 Lv.2
2005年09月19日 11:46:05
来自于通风排烟
只看楼主

最近遇到一个工程,面积80m*46m,中间走道长度大于60m了,但中间有中庭,中庭四周做了防火卷帘的,问问大家要不要做防排烟。

最近遇到一个工程,面积80m*46m,中间走道长度大于60m了,但中间有中庭,中庭四周做了防火卷帘的,问问大家要不要做防排烟。
免费打赏
zys0000
2005年09月19日 13:05:36
2楼
走道要做排烟
回复
hhbox
2005年09月19日 14:32:27
3楼
按防火卷帘落下后的空间也就是完整的防火分区的开窗面积是否满足自然排烟考虑,不具备条件考虑机械排烟。
回复
jsha_zy
2005年09月20日 17:30:11
4楼

同意
回复