我遇到的天正室外排水设计几个小问题
富兰克
富兰克 Lv.7
2005年09月19日 09:51:12
只看楼主

斑竹:1 排水纵断面图管道变径时,井内底标高应该是两个值。2 长度较长的纵断面图,是否可以根据图纸宽度自动分段?谢谢!

斑竹:
1 排水纵断面图管道变径时,井内底标高应该是两个值。
2 长度较长的纵断面图,是否可以根据图纸宽度自动分段?
谢谢!
请勿飞扬
2005年09月19日 10:46:52
2楼
1: 可以用【井标注】标注各段管底标高
2:现在还不行,以后慢慢会加强这部分功能的。

谢谢
回复
富兰克
2005年09月19日 15:41:35
3楼
用【井标注】标注后,在纵断面图是不是能显示接入管和排出管的管内底标高?
回复
ysxqldw
2005年09月19日 17:34:27
4楼
在这方面天正做得不是很专业。
回复
请勿飞扬
2005年09月20日 09:04:22
5楼


这是最新的,看看专业不专业? 显示前后管底标高
回复
请勿飞扬
2005年09月20日 09:05:53
6楼


【井标注】有2种形式,选择N
回复
jzh_nc
2005年09月20日 09:26:07
7楼
正是俺希望的
回复
ysxqldw
2005年09月20日 14:38:50
8楼
是这样的,什么时间更新,在那里下载啊。
回复
富兰克
2005年09月21日 08:54:01
9楼
费了半天劲,也生成不了上面那张图,平面图上《井标注》是可以标注出变径处的井内底标高,但是埋深计算和生成纵断面图时还是不行。图面赋值是埋深计算完成后进行的吧?好像没反应。
回复
jzh_nc
2005年09月21日 16:00:14
10楼
飞扬,上图埋深或覆土厚度,有误!二者应相差管径D
回复
ysxqldw
2005年09月22日 07:24:09
11楼
是啊,埋设深度怎么和覆土厚度相等呢,软件这么大的缺陷。
回复