卡车用空调运行出现的问题
davidfirst
davidfirst Lv.2
2010年06月11日 21:18:33
只看楼主

在实验室内,按照GB来进行卡车用的空调性能实验,出现流量波动范围比较大,大概50左右,请问下这方面的专家,这样的情况一般是由于什么原因发生的

在实验室内,按照GB来进行卡车用的空调性能实验,出现流量波动范围比较大,大概50左右,请问下这方面的专家,这样的情况一般是由于什么原因发生的
免费打赏
davidfirst
2010年06月12日 20:34:20
2楼
版主可以帮忙想想吗
回复
davidfirst
2010年06月14日 21:34:44
3楼
版主帮忙看看啊
回复
yzhchlan
2010年06月21日 14:15:01
4楼
难道实验室内的工况就是恒定不变的?
回复
davidfirst
2010年06月26日 12:01:29
5楼
是的,按照GB的规定,恒定工况下运行的
回复
aw100
2010年06月28日 18:03:19
6楼
什么流量?
问题不清楚。
回复
davidfirst
2010年07月04日 19:07:54
7楼
就是冷凝器出口会装一个质量流量计,这个测出来的流量,波动比较大
回复
chaoya1029
2010年07月04日 20:13:42
8楼
我就在实验室工作,关于你的问题是制冷剂充注量不够!再加些就不会有太大波动了。。。
回复
aw100
2010年07月05日 18:33:32
9楼
膨胀阀是否合适。
冷媒量是否合适。
。。。
回复
davidfirst
2010年07月06日 22:59:58
10楼
冷媒充注量控制在冷凝器出口SC为5度,但之前其他的产品从来没出现过类似情况,自己也怀疑是不是膨胀阀和蒸发器的匹配存在问题,膨胀阀冷量选小了
回复
aw100
2010年07月10日 17:04:39
11楼
膨胀阀应该看看是不是选大了。
回复