在实验室内,按照GB来进行卡车用的空调性能实验,出现流量波动范围比较大,大概50左右,请问下这方面的专家,这样的情况一般是由于什么原因发生的
在实验室内,按照GB来进行卡车用的空调性能实验,出现流量波动范围比较大,大概50左右,请问下这方面的专家,这样的情况一般是由于什么原因发生的
2楼
版主可以帮忙想想吗
回复
3楼
版主帮忙看看啊
回复
4楼
难道实验室内的工况就是恒定不变的?
回复
5楼
是的,按照GB的规定,恒定工况下运行的
回复
6楼
什么流量?
问题不清楚。
回复
7楼
就是冷凝器出口会装一个质量流量计,这个测出来的流量,波动比较大
回复
8楼
我就在实验室工作,关于你的问题是制冷剂充注量不够!再加些就不会有太大波动了。。。
回复
9楼
膨胀阀是否合适。
冷媒量是否合适。
。。。
回复
10楼
冷媒充注量控制在冷凝器出口SC为5度,但之前其他的产品从来没出现过类似情况,自己也怀疑是不是膨胀阀和蒸发器的匹配存在问题,膨胀阀冷量选小了
回复
11楼
膨胀阀应该看看是不是选大了。
回复