疏散照明的设置
lpland01
lpland01 Lv.3
2010年06月11日 17:38:05
来自于照明工程
只看楼主

规范里面没有说多大的房间应设疏散照明,但一般的少于100平米的房间要设吗?

规范里面没有说多大的房间应设疏散照明,但一般的少于100平米的房间要设吗?
免费打赏
lzycp
2010年06月11日 17:44:28
2楼
11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。
引用至(建筑设计防火规范)
回复
加肥猫
2010年06月12日 18:02:26
3楼
面积不大办公,不需要设置应急灯
回复
rainmen_73
2010年07月13日 17:14:19
4楼

这“面积不大”的说法好像不够严谨啊。其实关键在于对于“ 人员密集”场所的定义。估算出人数是核心。
《建规》GB50016-2006/5.3.15条)规定的人员密集的公共建筑主要指: 设置有同一时间内聚集人数超过50人的公共活动场所的建筑。如宾馆、饭店,商场、市场,体育场馆、会堂、公共展览馆的展览厅,证券交易厅,公共娱乐场所,医院的门诊楼、病房楼,养老院、托儿所、幼儿园,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,公共图书馆的阅览室,客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼)等。
需设置出口指示标志
办公楼: 办公楼设计规范:8 普通办公室每人使用面积不应小于4m2,单间办公室净面积不应小于1Om22 设计绘图室,每人使用面积不应小于6m2;研究工作室每人使用面积不应小于5m2一般根据使用要求进行布置后计算人数。
录像厅,放映厅 1人/m2;其它歌舞娱乐场所 0.5人/m2;
回复
zzumwj
2010年07月14日 08:25:24
5楼
具体事情具体对待吧,不要这么死啊
回复
加肥猫
2010年07月14日 13:13:16
6楼
嗯4#说的很好
回复