低压没跳高压跳了?
gdft_24
gdft_24 Lv.2
2005年09月18日 11:05:41
只看楼主

首先是工作人员带电工作中,做连接铜排!用铁卷尺算距离的时候不小心把卷尺掉下去了,突然听见一声巨响,三相短路! 照常规来说应该是跳的是低压侧的主断路器, 不知道怎么跳到高压的出线柜去了, 就问一下, 这是为什么呢!

首先是工作人员带电工作中,做连接铜排!用铁卷尺算距离的时候不小心把卷尺掉下去了,突然听见一声巨响,三相短路!
照常规来说应该是跳的是低压侧的主断路器, 不知道怎么跳到高压的出线柜去了,
就问一下, 这是为什么呢!
免费打赏
lingzhenfei
2005年09月19日 19:59:14
12楼
违规操作
回复
gdft_24
2005年10月03日 20:08:10
13楼
不会吧, 用的是上海人民的断路器! 如果下面有多大的负荷才会对配电系统有影响呢!
回复
nlb
2005年10月04日 10:06:21
14楼
较大的可能是高压保护整定值没有躲过低压最大三相短路电流。