首先是工作人员带电工作中,做连接铜排!用铁卷尺算距离的时候不小心把卷尺掉下去了,突然听见一声巨响,三相短路! 照常规来说应该是跳的是低压侧的主断路器, 不知道怎么跳到高压的出线柜去了, 就问一下, 这是为什么呢!
首先是工作人员带电工作中,做连接铜排!用铁卷尺算距离的时候不小心把卷尺掉下去了,突然听见一声巨响,三相短路!
照常规来说应该是跳的是低压侧的主断路器, 不知道怎么跳到高压的出线柜去了,
就问一下, 这是为什么呢!
2楼
真想不通,有人居然在带电的柜子使用钢卷尺???
回复
3楼
没事,出问题总会有的。跳闸的事,应该是高低压断路器的配合没搞好吧。
回复
4楼
这跟高低压断路器的相互整定配合有关,也有可能是断路器性能的问题。
不过,工作之前最好做好HSE分析,否则伤害的还是自己。
回复
5楼
高压出线柜的过流整定,一般反应速度只有几毫秒,在短路的情况下,低压断路器的反应速度没有高压保护的反应速度快,所以跳到高压的出线柜去了。
回复
6楼
保护系数没有配好,低压断路器太歪了
回复
7楼
高压侧继电保护应躲过低压侧短路电流
回复
8楼
如果不是低压断路器拒动的话,就是高压继电保护整定错误。
回复
9楼
应是 高压侧速断保护躲过低压侧短路电流
回复
10楼
哈哈,看来三相短路的机会还是容易存在的呀
回复
11楼
其实没关系,此时跳高压跟跳低压,对于用户本身的影响是一样的
回复