请问柱子配筋,中间的钢筋的直径如果配的比角筋直径大,这样是否算不合理?
请问柱子配筋,中间的钢筋的直径如果配的比角筋直径大,这样是否算不合理?
2楼
不合理,钢筋配置原则是角筋须大于等于中部筋,不能小于中部钢筋
回复
3楼
应该角筋比中间钢筋直径大
回复
4楼
如此配筋图一定是笔误,但不能说配错,
回复
5楼
角筋是完全的双向的受力 所以角筋一般配的比中间的钢筋大 SATWE中配筋结果中右上边有一个数值 角筋要满足这个数值 有说的不对的大家指教
回复
6楼
应算不合理,施工图会审时可纠正过来。
回复
7楼
当然不合理,角筋是总上受力钢筋,对承载力其主要作用,而中部钢筋一般其构造作用,因此角筋的直径应该大于等于中间钢筋
回复
8楼
:lol 合理
回复
9楼
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
fc---砼轴心抗压强度设计值
Nc---估算柱轴力设计值
2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
β---水平力作用对柱轴力的放大系数
七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2
3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
A---柱子从属面积
q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
筒体、剪力墙结构:15~18
单位:KN/(M*M)
4、适用范围
轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。:
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
fc---砼轴心抗压强度设计值
Nc---估算柱轴力设计值
回复
10楼
问得好:victory:
回复
11楼
跟着各位高人学习了
回复