请问柱子配筋,中间的钢筋的直径如果配的比角筋直径大,这样是否算不合理?

请问柱子配筋,中间的钢筋的直径如果配的比角筋直径大,这样是否算不合理?
免费打赏
lqddc
2010年06月11日 17:58:25
2楼
不合理,钢筋配置原则是角筋须大于等于中部筋,不能小于中部钢筋
回复
chencaoli
2010年06月12日 08:56:48
3楼
应该角筋比中间钢筋直径大
回复
zyj6020
2010年06月12日 09:01:13
4楼
如此配筋图一定是笔误,但不能说配错,
回复
c2308994
2010年06月12日 09:03:06
5楼
角筋是完全的双向的受力 所以角筋一般配的比中间的钢筋大 SATWE中配筋结果中右上边有一个数值 角筋要满足这个数值 有说的不对的大家指教
回复
设计小兵
2010年06月12日 09:05:10
6楼
应算不合理,施工图会审时可纠正过来。
回复
zhangjacy
2010年06月12日 11:14:24
7楼
当然不合理,角筋是总上受力钢筋,对承载力其主要作用,而中部钢筋一般其构造作用,因此角筋的直径应该大于等于中间钢筋
回复
amuking
2010年06月12日 13:30:46
8楼
:lol 合理
回复
amuking
2010年06月12日 13:40:01
9楼
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
fc---砼轴心抗压强度设计值
Nc---估算柱轴力设计值

2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
β---水平力作用对柱轴力的放大系数
七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2

3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
A---柱子从属面积
q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
筒体、剪力墙结构:15~18
单位:KN/(M*M)

4、适用范围
轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。:
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
fc---砼轴心抗压强度设计值
Nc---估算柱轴力设计值
回复
qqzj27
2010年06月12日 20:37:46
10楼
问得好:victory: